옥내소화전설비의 화재안전기준에서 내열전선의 내열성능에 관한 설명이다. ( )안에 들어 상세 페이지
옥내소화전설비의 화재안전기준에서 내열전선의 내열성능에 관한 설명이다. ( )안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
온도가 ( A )℃인 불꽃을 ( B )분간 가한 후 불꽃을 제거하였을 때 ( C )초 이내에 자연소화되고, 전선의 연소된 길이가 ( D )mm 이하일 것
①A: 716±10, B: 20, C: 10, D: 180
②A: 816±10, B: 20, C: 10, D: 180
③A: 716±10, B: 10, C: 20, D: 380
④A: 816±10, B: 10, C: 20, D: 380
해설
②
옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)에서 정의하는 내열전선은 KS C IEC 60331-21 규격에 따르며, 온도가 816±10℃(기준에 따라 750℃ 또는 830℃ 등으로 표기되기도 함)인 불꽃에 일정 시간(20분 등) 가열한 후에도 기능이 유지되는 성능을 요구합니다. 문제의 선택지는 특정 시험 기준을 인용한 것으로 보이며, 해당 기준에 부합하는 내용을 찾는 문제입니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.