8

☆☆☆ 

위험물 제조소 300m3300m^3100m3100m^3 탱크가 각각 1개씩 총 2개가 있다. 탱크 주위로 방유제를 만들 때 방유제 용량(m3m^3)은 얼마 이상으로 해야 하는지 쓰시오.

해설

160m3m^3



해설

3000.5+1000.1=160m3이상300 * 0.5 + 100 * 0.1 = 160m^3 이상


옥외에 있는 위험물취급탱크로서 액체위험물(이황화탄소를 제외한다)을 취급하는 것의 주위에는 다음의 기준에 의하여 방유제를 설치할 것

1) 하나의 취급탱크 주위에 설치하는 방유제의 용량은 당해 탱크용량의 50% 이상으로 하고, 2 이상의 취급탱크 주위에 하나의 방유제를 설치하는 경우 그 방유제의 용량은 당해 탱크 중 용량이 최대인 것의 50%에 나머지 탱크용량 합계의 10%를 가산한 양 이상이 되게 할 것. 이 경우 방유제의 용량은 당해 방유제의 내용적에서 용량이 최대인 탱크 외의 탱크의 방유제 높이 이하 부분의 용적, 당해 방유제 내에 있는 모든 탱크의 지반면 이상 부분의 기초의 체적, 간막이 둑의 체적 및 당해 방유제 내에 있는 배관 등의 체적을 뺀 것으로 한다. 