충전전로에서의 전기작업 시의 접근한계거리를 나타내고 있다. 적합한 접근 한계 거리를 상세 페이지
충전전로에서의 전기작업 시의 접근한계거리를 나타내고 있다. 적합한 접근 한계 거리를 적으시오.
충전전로의 선간전압(kV) / 충전전로에 대한 접근 한계거리(cm)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
해설
1. 0.3 이하 / 접촉금지
2. 0.75이하 / 30
3. 2 이하 / 45
4. 15 이하 / 60
5. 37 이하 / 90
6. 88 이하 / 110
7. 121 이하 / 130
8. 145 이하 / 150
9. 169 이하 / 170
10. 242 이하 / 230
11. 362 이하 / 380
12. 550 이하 / 550
13. 800 이하 / 790
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.