[20-1][16-3] 전력공급 차단을 대비하기 위해 Backup software가 상세 페이지
[20-1][16-3] 전력공급 차단을 대비하기 위해 Backup software가 존재한다. 전력공급사의 작업자
오류발생 확를이 10%, Backup software 오작동발생 확률이 10%, 전력공급 기계장치 자체의
오작동 확률이 5%일 때, 전체 시스템 신뢰도 R를 구하시오. (단, 소수점 넷째자리까지 쓰시오.)
해설
0.9*{1-(1-0.9)*(1-0.95)} = 0.8955