모두CBT

다음은 이산화탄소소화설비에 대한 설명이다. ( ) 안에 알맞은 말을 넣으시오. 상세 페이지

다음은 이산화탄소소화설비에 대한 설명이다. ( ) 안에 알맞은 말을 넣으시오.

1. 전역방출방식에 있어서는 ( )마다, 국소방출방식에 있어서는 ( ) 마다 설치할 것

2. 기동장치의 조작부 설치 높이를 쓰시오.

3. 수동식 기동장치의 타이머를 순간 정지시키는 기능의 스위치를 설치하는 목적

해설

1. 방호구역, 방호대상물

2. 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하

3. 소화약제의 방출 지연

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.