해설

27: 부족전압계전기 - 부족전압시 차단기 트립코일 여자

87: 비율차동계전기 - 발전기, 변압기 내부고장 보호


(87G / 87B / 87T : 각각 발전기용비율차동계전기 / 모선보호용 비율차동계전기 / 주변압기용 비율차동계전기) 도 있다.