모두CBT

위험물안전관리법상 지정 과산화물 옥내 저장소 기준에 대해 각 물음에 답하시오. 상세 페이지

위험물안전관리법상 지정 과산화물 옥내 저장소 기준에 대해 각 물음에 답하시오.

( 유기과산화물의 지정 수량은 10kg이다)


1. 위험 등급

2. 옥내 저장소 바닥 면적은 몇 m2 이하?

3. 다음[보기]의 빈칸을 채우시오.


[보기]

저장 창고의 외벽은 두께 ( )cm 이상의 철근 콘크리트조나 철골 철근 콘크리트조

또는 두께 30cm 이상의 보강콘크리트블록조로 할것

해설

(1) 위험등급 : I

(2) 바닥면적 : 1000m2

(3) 빈칸 : 20