모두CBT

다음은 계단 설치기준이다. 빈칸을 채우시오.[- 사업주는 계단 및 계단참 상세 페이지

다음은 계단 설치기준이다. 빈칸을 채우시오.

[- 사업주는 계단 및 계단참을 설치하는 경우 매제곱미터당 ( A ) 이상의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가진 구조로 설치하여야 하며, 안전율[안전의 정도를 표시하는 것으로서 재료의 파괴응력도와 허용응력도의 비율을 말한다.]은 ( B ) 이상으로 하여야 한다.

- 사업주는 계단 및 승각구 바닥을 구멍이 있는 재료로 만드는 경우 렌치나 그 밖의 공구 등이 낙하할 위험이 없는 구조로 하여야 한다.

- 사업주는 계단을 설치하는 경우 그 폭을 ( C ) 이상으로 하여야 한다. 다만, 급유용, 보수용, 비상용 계단 및 나선형 계단이거나 높이 ( D )미만의 이동식 계단인 경우에는 그러하지 아니하다.]

해설

A: 500kg

B: 4

C: 1m

D: 1m

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.