모두CBT

(1) MCC(Motor Control Center)의 기기 구성에 대한 대표적인 장 상세 페이지

(1) MCC(Motor Control Center)의 기기 구성에 대한 대표적인 장치 3가지

(2) 전동기 기동방식을 기기의 수명과 경제적인 면을 고려한다면 어떤 방식이 적합한가?

(3) 콘덴서 설치 시 제5고조파를 제거하고자 한다. 그 대책을 설명하시오.

(4) 차단기는 보호 계전기의 4가지 요소에 의해 동작 되도록 하는데 그 4가지 요소를 쓰시오

해설

(1)[제기차]

제어 및 보호 장치

기동 장치

차단 장치

(2) 기동 보상 기법

(3) 콘덴서 용량 6% 정도의 직렬 리액터를 설치

(4)

단일 전류 요소

단일 전압 요소

전압, 전류 요소

2전류 요소