높이 15m의 학교와 20m 떨어져 있는, 외벽 높이 10m의 제조소가 있습니다. 이 상세 페이지
높이 15m의 학교와 20m 떨어져 있는, 외벽 높이 10m의 제조소가 있습니다. 이 제조소로부터 5m 거리에 담을 설치하고자 할 때, 필요한 담의 최소 높이(h)를 계산하시오. 단, 학교는 방화구조이며 방화문은 미설치된 상태이므로, 주어진 상수(P) 값을 적용합니다.
[문제 조건]
- 학교 높이 (H): 15m
- 제조소-학교 거리 (D): 20m
- 제조소 외벽 높이 (a): 10m
- 제조소-담 거리 (d): 5m
- 학교 (인근 건축물) 조건: 방화구조, 방화문 미설치 (상수 P = 0.04)
#제조소 #학교안전거리 #방화담 #담높이계산 #위험물안전관리 #소방안전 #시설기준 #보유공지 #안전거리지정 #화재확산방지 #건축물안전 #수리계산 #안전거리공식
해설
2m
[해설]
1. 담 높이 공식 선택을 위한 조건 값 계산:
pD2+α=0.04×(20)2+10=0.04×400+10=16+10=26m
2. 담 높이 공식 조건 확인 및 적용:
학교 높이 H=15≤26=pD2+α 이 경우 담의 최소 높이(h)는 2 m입니다.