불활성가스 소화설비는 전역방출방식 또는 국소방출방식으로 상세 페이지
불활성가스 소화설비는 전역방출방식 또는 국소방출방식으로 설치될 수 있으며, 어느 방식이든 소화약제를 정확한 구역으로 보낼 수 있도록 선택밸브가 설치됩니다. 이 선택밸브는 화재 발생 시 소화설비의 핵심적인 역할을 수행하므로, 그 설치에 엄격한 기준이 적용됩니다. 다음 질문에 답하여 불활성가스 소화설비의 선택밸브 설치 기준 3가지(전역 및 국소 방출방식 공통)를 쓰시오.
#불활성가스소화설비 #선택밸브 #설치기준 #전역방출방식 #국소방출방식 #소화설비기준 #화재안전기준 #소방안전 #밸브설치 #위험물안전관리 #시설기준 #안전규정
해설
1. 저장용기를 공용하는 경우, 방호구역마다 선택밸브 설치
2. 선택밸브는 방호구역 외의 장소에 설치
3. 선택밸브에는 "선택밸브"라고 표시