모두CBT

불활성가스소화설비 중 이산화탄소 소화설비 상세 페이지

불활성가스소화설비이산화탄소 소화설비는 화재 진압에 중요한 역할을 하며, 그 안전한 설치 및 운영을 위해 위험물안전관리법령에 따른 구체적인 기준을 준수해야 합니다. 다음 [보기]의 괄호 ( ) 안에 알맞은 내용을 채워 넣어, 이산화탄소 저장용기의 충전비, 압력 경보 장치, 온도 유지, 그리고 설치 장소 기준을 정확히 파악하시오.


[보기]

- 이산화탄소를 소화약제로 하는 경우에 저장용기의 충전비는 저압식의 경우에는 ( ① ) 이상 ( ② ) 이하, 고압식인 경우에는 ( ③ ) 이상 ( ④ ) 이하일 것.

- 이산화탄소를 저장하는 저압식 저장용기에는 ( ⑤ )MPa 이상의 압력 및 ( ⑥ )MPa 이하의 압력에서 작동하는 압력경보장치를 설치할 것.

- 이산화탄소를 저장하는 저압식 용기에는 용기 내부의 온도를 영하 ( ⑦ )℃ 이상 영하 ( ⑧ )℃ 이하로 유지할 수 있는 자동냉동기를 설치할 것.

- 불활성가스소화설비의 저장용기는 온도가 ( ⑨ )℃ 이하이고 온도 변화가 적은 장소에 설치할 것.


#불활성가스소화설비 #이산화탄소소화설비 #저장용기 #충전비 #저압식 #고압식 #압력경보장치 #온도유지 #자동냉동기 #설치장소 #위험물안전관리법령 #소화설비기준 #화재안전기준 #소방안전

해설

① 1.1 ② 1.4 ③ 1.5 ④ 1.9 ⑤ 2.3 ⑥ 1.9 ⑦ 20 ⑧ 18 ⑨ 40