제4류 위험물인 경유를 상부가 개방되어 상세 페이지

제4류 위험물인 경유상부가 개방되어 있는 용기에 저장하려고 합니다. 액체의 표면적이 50m²인 이곳에 국소방출방식의 분말소화설비를 설치할 경우, 제3종 분말소화약제를 얼마나 저장해야 하는지 계산하시오.


[문제 조건]

- 위험물: 경유 (제4류 위험물)

- 저장 용기: 상부 개방형

- 액체 표면적: 50m²

- 소화설비: 국소방출방식 분말소화기 (제3종 분말소화약제 사용)


#경유 #제4류위험물 #국소방출방식 #분말소화약제 #제3종분말소화약제 #저장량계산 #액체표면적 #상부개방용기 #소화설비 #위험물안전관리 #소방안전 #화재진압 #약제량

해설

286kg


[해설]

※ 면적식 국소방출방식의 경우 분말소화약제의 저장량

Q = S∙K∙h

Q = 50m² × 5.2kg/m² × 1.1 = 286kg

(Q : 약제량 (kg) / S : 방호구역의 표면적 (m²) / K : 방출계수 (kg/m²) (제3종 분말의 경우 특정값 적용, 예: 5.2) / h : 1.1 (할증계수))