모두CBT

주유취급소에는 안전을 위해 담 또는 벽 상세 페이지

주유취급소에는 안전을 위해 담 또는 벽을 설치합니다. 이때 일부분을 방화상 유효한 구조의 유리로 부착할 수 있는데, 이는 특정 기준을 충족해야 합니다. 다음 물음에 답하여 유리의 설치 높이, 가로 길이, 그리고 전체 담 또는 벽 길이 대비 부착 범위에 대한 기준을 설명하시오.


[질문]

1. 주유취급소 담 또는 벽의 방화상 유효한 구조 유리 설치 시, 유리의 설치 높이는 얼마입니까?

2. 유리판의 가로 길이는 얼마입니까?

3. 유리를 부착하는 범위는 전체 담 또는 벽 길이의 얼마를 초과하지 아니하는가?


#주유취급소 #담 #벽 #방화유리 #설치기준 #유리높이 #유리가로길이 #부착범위 #위험물안전관리법령 #소방안전 #시설기준 #방화구조 #안전규정

문제이미지
해설

1. 70cm를 초과하는 부분

2. 2m 이내

3. 2/10