모두CBT

위험물 제조소에 국소 배출방식 상세 페이지

위험물 제조소국소 배출방식으로 가로 6m, 세로 8m, 높이 4m의 공간에 해당하는 배출설비를 설치하려고 합니다. 다음 질문에 답하여 이 공간에 필요한 배출용량을 계산하시오.


[문제 조건]

- 설치 대상: 위험물 제조소

- 배출방식: 국소 배출방식

- 공간 규격: 가로 6m, 세로 8m, 높이 4m


#위험물제조소 #국소배출방식 #배출설비 #배출용량 #환기설비 #위험물안전관리 #소방안전 #시설기준 #유해가스 #환기능력 #계산문제

해설

3,840m³/h


[해설]

배출능력은 1시간당 배출장소 용적의 20배 이상인 것으로 하여야 한다.다만, 전역방식에는 바닥면적 1m²당 18m³ 이상으로 할 수 있다.(8m × 6m × 4m × 20배 = 3,840m³/h)

.※ 배출설비를 설치해야 하는 장소: 가연성 증기 또는 미분이 체류할 우려가 있는 건축물