옥외에서 액체 위험물을 취급하는 설비는 위험물 유출 및 확산을 방지하기 위해 그 바닥에 대한 특별한 기준을 준수해야 합니다. 위험물안전관리법령에 따라 액체 위험물 취급 설비 바닥에 적용되는 주요 기준 4가지를 다음 질문에 답하여 설명하시오.
#옥외위험물취급 #액체위험물 #바닥기준 #위험물안전관리법령 #방수구조 #집유설비 #경사 #배수설비 #위험물유출방지 #소방안전 #시설기준 #안전규정
해설
① 바닥의 둘레에 높이 0.15m 이상의 턱을 설치하는 등 위험물이 외부로 흘러나가지 아니하도록 하여야 한다.
② 바닥은 콘크리트 등 위험물이 스며들지 아니하는 재료로 하고, 턱이 있는 쪽이 낮게 경사지게 하여야 한다.
③ 바닥의 최저부에는 집유설비를 하여야 한다.
④ 위험물(온도 20℃의 물 100g에 용해되는 양이 1g 미만인 것에 한한다.)을 취급하는 설비에 있어서는 당해 위험물이 직접 배수구로 흘러가지 아니하도록 집유설비에 유분리장치를 설치하여야 한다.