모두CBT

위험물안전관리에 관한 세부기준은 불활성가 상세 페이지

위험물안전관리에 관한 세부기준불활성가스소화설비분말소화설비의 안전한 작동을 위해 저장용기 기준을 명확히 규정하고 있습니다. 다음 빈칸에 알맞은 내용을 채워 넣어, 각 소화설비 저장용기의 설치 및 표시 기준을 정확히 파악하시오.


[문제]

1. 불활성가스 소화설비의 저장용기 기준.

. 온도가 ( ① )℃ 이하이고, 온도 변화가 적은 장소에 설치할 것.

. ( ② ) 및 빗물이 침투할 우려가 적은 장소에 설치할 것.

2. 분말소화설비의 저장용기 기준.

. 저장용기(축압식인 것은 내압력이 ( ③ )MPa인 것에 한함)에는 용기 밸브를 설치할 것.

. 가압식의 저장용기 등에는 **( ④ )**를 설치할 것.

. 보기 쉬운 장소에 충전소화약제량, 소화약제의 종류, ( ⑤ )(가압식인 것에 한함), 제조년월 및 제조자명을 표시할 것.


#불활성가스소화설비 #분말소화설비 #저장용기 #설치기준 #표시기준 #위험물안전관리세부기준 #온도기준 #습기방지 #내압력 #안전장치 #소화약제종류 #소방시설 #저장규정

해설

1. ① 40 ② 직사광선

2. ③ 1 ④ 방출밸브 ⑤ 최고사용압력