모두CBT

다음으로 제시된 주유취급소의 도면을 참고하여, 상세 페이지

다음으로 제시된 주유취급소의 도면을 참고하여, 위험물안전관리법령에 따른 주유취급소의 시설 기준과 안전 관리에 대한 아래 물음에 답하시오.


[질문]

1. 옥내주유취급소에 관한 설명 중 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 쓰시오.

. 건축물 안에 설치하는 주유취급소

. 캐노피·처마·차양·부연·발코니 및 루버의 ( ① )이 주유취급소의 ( ② )의 3분의 1을 초과하는 주유취급소

2. 도면 상의 이 나타내는 시설의 명칭은 무엇인지 각각 쓰시오.

3. ㉠의 주위에는 주유를 받으려는 자동차 등이 출입할 수 있도록 콘크리트로 포장한 공간을 보유해야 합니다. 이 장소의 명칭과 크기를 쓰시오.

4. 주유취급소에 설치된 담 또는 벽의 일부분에 방화상 유효한 구조의 유리를 부착하는 경우의 기준에 대해 답하시오.

. ㉡과의 거리는 얼마인지 쓰시오.

. 유리를 부착하는 범위는 담 또는 벽 길이의 ( )을 초과하지 아니할 것

5. 도면 상의 지하저장탱크의 주입관입니다. 주입 시 발생하는 정전기 제거를 위해 반드시 설치해야 하는 것은 무엇인지 쓰시오.


#주유취급소 #위험물안전관리법령 #옥내주유취급소 #주유취급소 도면 분석 #주유공지 #지하저장탱크, #정전기 제거 #폐유 저장탱크 #주유원 간이대기실 #휴게음식점 면적 #화기 취급 장소 구조 #소화난이도 등급 #소화설비 설치 기준 #화재 예방 #위험물 시설 안전

문제이미지
해설

1. ① 수평투영면적 ② 공지면적

2. ㉠ 고정주유설비 ㉡ 고정급유설비

3. ① 명칭 - 주유공지 ② 크기 - 너비 15m 이상, 길이 6m 이상

4. ① 4 ② 2/10

5. 접지전극