자동화재탐지설비는 화재 발생 시 신속한 감지와 경보를 상세 페이지
자동화재탐지설비는 화재 발생 시 신속한 감지와 경보를 위해 필수적인 소방 시설입니다. 이 설비의 핵심인 경계구역은 특정 설치 기준에 따라 설정되어야 합니다. 다음 자동화재탐지설비의 경계구역 설치 기준에 대한 설명에서 괄호 ( ) 안에 들어갈 알맞은 숫자 또는 내용을 채워 넣으시오.
[문제]
1. 자동화재탐지설비의 경계구역은 건축물 그 밖의 공작물의 2 이상의 층에 걸치지 아니하도록 할 것. 다만 하나의 경계구역의 면적이 ( ① )m² 이하이면서 해당 경계구역이 두 개의 층에 걸치는 경우이거나 계단/경사로/승강기의 승강로 그 밖에 이와 유사한 장소에 연기감지기를 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 하나의 경계구역의 면적은 ( ② )m² 이하로 하고, 그 한 변의 길이는 ( ③ )m (광전식 분리형 감지기를 설치할 경우에는 ( ④ )m) 이하로 할 것. 다만 해당 건축물 그 밖의 공작물의 주요한 출입구에서 그 내부의 전체를 볼 수 있는 경우에 있어서는 그 면적을 ( ⑤ )m² 이하로 할 수 있다.
3. 자동화재탐지설비의 감지기는 지붕 또는 벽의 옥내에 면한 부분에 유효하게 화재의 발생을 감지할 수 있도록 설치할 것.
4. 자동화재탐지설비에는 비상전원을 설치할 것.
#자동화재탐지설비, #경계구역 설치 기준, #화재안전기준, #소방시설, #감지기 설치, #연기감지기, #광전식 분리형 감지기, #소방 설비 규정, #화재 예방, #비상전원
① 500m²
② 600m²
③ 50m
④ 100m
⑤ 1,000m²