위험물제조소를 설치할 때, 주변 건축물로부터의 상세 페이지
위험물제조소를 설치할 때, 주변 건축물로부터의 방화 안전 거리 확보를 위해 방화상 유효한 담을 설치해야 합니다. 다음 주어진 조건을 활용하여 이 방화 담의 최소 높이를 계산해 보시오.
[보기]
- 위험물제조소 외벽 높이: 2m
- 인근 건축물과의 거리: 5m
- 인근 건축물의 높이: 6m
- 제조소 등과 방화상 유효한 담과의 거리: 2.5m
- 상수: 0.15 (주어진 계산에 필요한 상수 값)
#위험물제조소, #방화상 유효한 담, #방화 거리, #담 높이 계산, #위험물 안전관리, #소방 안전 기준, #제조소 설치 기준, #건축물 안전, #화재 예방
해설
h = H – p(D² - d²) - [ h = 6 – 0.15(5² - 2.5²) = 3.19m
[해설]
① H≤pD²+α 경우 : h = 2
② H>pD²+α 경우 : h = H – p(D² - d²)
※ 기호
D : 제조소 등과 인근 건축물 또는 공작물과의 거리(m)
H : 인근 건축물 또는 공작물의 높이(m)
a : 제조소 등의 외벽의 높이(m)
d : 제조소 등과 방화상 우효한 담과의; 거리(m)
h : 방화상 유효한 담의 높이(m)