다음 [보기]는 주유취급소의 특례 기준 중 셀프식 고정주유설비 상세 페이지

다음 [보기]는 주유취급소의 특례 기준 중 셀프식 고정주유설비의 설치 기준에 대한 설명입니다. 이 설비의 안전한 작동과 위험물 관리를 위한 규정에서 괄호 ( ) 안에 들어갈 알맞은 수치를 채워 넣으시오.


[보기]

1. 주유호스는 ( ① )kgf 중량 이하의 하중에 의해 파단 또는 이탈되어야 하며, 이때 위험물 누출을 방지할 수 있는 구조일 것.

2. 1회 연속 주유량 및 주유시간의 상한은 미리 설정 가능한 구조일 것. 이 경우 주유량의 상한은

. 휘발유: ( ② )L 이하

. 경유: ( ③ )L 이하

. 주유시간: ( ④ )분 이하


#주유취급소 #셀프주유 #고정주유설비 #설치기준 #주유호스 #파단하중 #주유량상한 #주유시간 #휘발유 #경유 #위험물안전관리 #소방안전 #특례기준

해설

① 200kg

② 100L 이하

③ 200L 이하

④ 4분 이하


[해설]

1.고정주유설비

- 휘발유: 100L 이하

- 경유: 200L 이하

- 주유시간: 4분 이하

2. 고정급유설비

- 급유량: 100L 이하

- 급유시간: 6분 이하

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.