모두CBT

고정식 포소화설비는 위험물 저장탱크의 화재 진압에 중요한 역할을 하며,… | 위험물기능장 실기(1~50) 상세 페이지

고정식 포소화설비는 위험물 저장탱크의 화재 진압에 중요한 역할을 하며, 여기에 사용되는 포방출구는 설치 대상이 되는 저장탱크의 지붕 구조에 따라 Ⅰ형, Ⅱ형, Ⅲ형으로 구분됩니다. 다음 질문에 답하여 각 포방출구의 종류별로 어떤 형태의 지붕 구조를 가진 위험물 저장탱크에 설치되는지 설명하시오.


#고정식포소화설비 #포방출구 #탱크지붕구조 #Ⅰ형포방출구 #Ⅱ형포방출구 #Ⅲ형포방출구 #위험물저장탱크 #소방시설 #위험물안전관리 #화재진압 #콘루프탱크 #플로팅루프탱크

해설

1. Ⅰ형 : 고정지붕구조(CRT, Cone Roof Tank)의 탱크에 상부포 주입법을 이용하는 것으로 방출된 포가 액면 아래로 몰입되거나 액면을 뒤섞지 않고 액면상을 덮을 수 있는 통계단 또는 미끄럼판 등의 설비 및 탱크 내의 위험물 증기가 외부로 역류되는 것을 저지할 수 있는 구조∙기구를 갖는 포 방출구

2. Ⅱ형 : 고정지붕구조(CRT) 또는 부상덮개부착 고정지붕구조의 탱크에 상부포 주입법을 이용하는 것으로 방출된 포가 탱크옆판의 내면을 따라 흘러 내려가면서 액면 아래로 몰입되거나 액면을 뒤섞지 않고 액면상을 덮을 수 있는 반사판 및 탱크 내의 위험물 증기가 외부로 역류되는 것을 저지할 수 있는 구조∙기구를 갖는 포방출구

3. Ⅲ형 : 고정지붕구조(CRT)의 탱크에 저부포 주입법을 이용하는 것으로 송포관으로부터 포를 방출하는 포방출구

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.