일반도시가스사업자의 정압기실에 설치하는 가스누출경보기에 대한 내용에 대한 설명이다. 상세 페이지
일반도시가스사업자의 정압기실에 설치하는 가스누출경보기에 대한 내용에 대한 설명이다.
1. 가스누출을 검지하여 그 농도를 ( )함과 동시에 경보가 울리는 것으로 한다.
2. 미리 설정된 가스농도(폭발하한계의 4분의 1이하)에서 ( )이내에 경보가 울리는 것으로 한다.
3. 탐지부와 수신부가 분리되어 있는 형태의 경보기로서 ( ) 공업용으로 한다.
4. 충분한 강도를 가짐, 취급과 정비 특히( ) 가 용이한 것으로 한다.
해설
1. 지시
2. 60초
3. 분리형
4 엘리먼트 교체