공기보다 비중이 가벼운 도시가스 공급시설이 지하에 설치된 경우 통풍 구조 기준 중 ( 상세 페이지
공기보다 비중이 가벼운 도시가스 공급시설이 지하에 설치된 경우 통풍 구조 기준 중 ( ) 안에 알맞은 내용을 넣으시오.
1. 통풍구조는 환기구를 ( ) 이상으로 분산하여 설치한다
2. 배기구는 천장면으로부터 ( ) 이내에 설치
3. 흡입구 및 배기구의 관지름은 ( ) 이상으로 하되, 통풍이 양호하도록 한다.
4. 배기가스 방출구는 지면에서 ( ) 이상의 높이로 설치하되, 화기가 없는 안전한 장소에 설치한다.
해설
1. 2방향
2. 0.3m
3. 100mm
4. 3m