8. 동영상에서 전주를 세우는 작업 중에 감전재해를 예방하기 위한 방법 상세 페이지
8. 동영상에서 전주를 세우는 작업 중에 감전재해를 예방하기 위한 방법 3가지를 쓰시오.
동영상)
기존에 설치된 전주가 있는 상태에서 항타기가 파놓은 구멍으로 전주를 넣으려다 활선에 닿아 스파크가 튄다.
해설
① 이격거리 확보: 차량 등을 충전전로의 충전부로부터 300 cm 이상 이격시키되, 대지전압이 50 kV를 넘는 경우 10 kV가 증가할 때마다 이격거리 10 cm 씩 증가
② (충전전로의 전압에 적합한) 절연용 방호구 등을 설치
③ (근로자가 차량등의 그 어느 부분과도 접촉하지 않도록) 울타리를 설치하거나 감시인 배치
④ (접지된 차량등이 충전전로와 접촉할 우려가 있을 경우에는) 지상의 근로자가 접지점에 접촉하지 않도록
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.