모두CBT

실내온도25℃이고, 실내 절대습도가 0.0165kg/kg의 조건에서 틈새바람에 의한 상세 페이지

1공기조화설비 객관식

실내온도25℃이고, 실내 절대습도가 0.0165kg/kg의 조건에서 틈새바람에 의한 침입 외기량이 200L/s일 때 현열부하와 잠열부하는? (단, 실외온도 35℃, 실외 절대습도0.0321kg/kg, 공기의 비열 1.01kJ/kg·K, 물의 증발잠열 2501 kJ/kg 이다.)

1

현열부하 2.424kW, 잠열부하 7.803kW

2

현열부하 2.424kW, 잠열부하 9.364kW

3

현열부하 2.828kW, 잠열부하 7.803kW

4

현열부하 2.828kW, 잠열부하 9.364kW

해설
등록된 해설이 없습니다.