모두CBT

다음은 「위험물안전관리법령」상 불화성가스 소화설비에 대한 내용이다. 빈칸에 알맞은 말 상세 페이지

다음은 「위험물안전관리법령」상 불화성가스 소화설비에 대한 내용이다. 빈칸에 알맞은 말을 쓰시오.


(1) 이산화탄소를 방사하는 분사헤드 중 고압식의 방사압력은 ( ) MPa 이상, 저압식의 경우 ( ) MPa이상 일 것

(2) 이산화탄소를 저장하는 저압식 저장용기에는 액면계 및 압력계와 ( )MPa 이상 ( )MPa 이하의 압력에서 작동하는 압력경보장치를 설치할 것

(3) 이산화탄소를 저장하는 저압식 저장용기에는 용기 내부의 온도를 영하 ( ) 도 이상, 영하 ( ) 이하로 유지할 수 있는 자동냉동기를 설치할 것

해설

(1) 2.1 , 1.05


(2) 2.3 , 1.9


(3) 20 , 18