유도등 및 유도표지의 화재안전성능기준에 관한 내용 중 피난구유도등에 대한 내용이다 다 상세 페이지
유도등 및 유도표지의 화재안전성능기준에 관한 내용 중 피난구유도등에 대한 내용이다 다음 각 물음에 답하시오
(1) 피난구유도등을 설치해야 하는 장소 4가지를 구분하여 쓰시오
(2) 피난구유도등은 피난구의 바닥으로부터 몇 [m]이상으로서 출입구에 인접하도록 설치해야 하는가 ?
해설
(1) 피난구유도등 설치장소
① 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구
② 직통계단 직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구
③ 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구
④ 안전구획된 거실로 통하는 출입구
(2) 1.5m 이상