모두CBT

어느 29층 건물에 비상전원을 설치하고자 한다. 소방시설의 비상전원 종류에 따라 비상 상세 페이지

어느 29층 건물에 비상전원을 설치하고자 한다. 소방시설의 비상전원 종류에 따라 비상전원용량은 몇 분 이상 작동하여야 하는지 쓰시오.


(1) 자동화재탐지설비, 비상경보설비, 자동화재속보설비 : ( )분

(2) 무선통신보조설비의 증폭기 : ( )분

(3) 스프링클러설비 : ( )분

(4) 비상콘센트설비 : ( )분

해설

(1) 10 (2) 30 (3) 20 (4) 20