지상 5층, 연면적 3500㎡를 초과하는 어느 특정소방대상물에 비상방송설비를 설치하여 상세 페이지
지상 5층, 연면적 3500㎡를 초과하는 어느 특정소방대상물에 비상방송설비를 설치하여야 한다. 비상방송설비의 설치기준에 따른 다음 ( ) 안에 내용을 쓰시오.
(1) 확성기의 음성입력은 3W (실내에 설치하는 것에 있어서는 ( ① W) 이상일 것
(2) 3층에서 발화한 때에는 ( ② )층 및 ( ③ )층에 경보를 발할 것
(3) ( ④ )를 설치하는 경우 ( ④ )의 배선은 3선식으로 할 것
(4) ( ⑤ ) 및 조작부는 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소로서 점검이 편리하고 방화상 유효한 곳에 설치할 것
해설
① 1 ② 3 ③ 4
④ 음량조정기
⑤ 증폭기