감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항의 설치기준을 3가지 쓰시오. 상세 페이지
감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항의 설치기준을 3가지 쓰시오.
해설
① 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치할 것
② 전용함 설치시 바닥으로부터 1.5m 이내의 높이에 설치할 것
③ 감지기회로의 끝부분에 설치하며, 종단감지기에 설치할 경우에는 구별이 쉽도록 해당 감지기의 기판 및 감지기 외부 등에 별도의 표시를 할 것
감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항의 설치기준을 3가지 쓰시오.
① 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치할 것
② 전용함 설치시 바닥으로부터 1.5m 이내의 높이에 설치할 것
③ 감지기회로의 끝부분에 설치하며, 종단감지기에 설치할 경우에는 구별이 쉽도록 해당 감지기의 기판 및 감지기 외부 등에 별도의 표시를 할 것