비상조명등의 설치기준에 관한 사항이다(가) 빈칸을 완 상세 페이지
비상조명등의 설치기준에 관한 사항이다
(가) 빈칸을 완성하라.
○조도는 비상조명등이 설치된 장소의 각 부분의 바닥에서 ( 가 )lx 이상이 되도록 할 것
○ 예비전원을 내장하는 비상조명등에는 평상시 점등여부를 확인할 수 있는 ( 나 )를 설치하고 해당 조명등을 유효하게 작동시킬 수 있는 용량의 축전지와 예비전원 충전장치를 내장할 것
(나) 예비전원을 내장하지 않은 비상조명등의 비상전원 설치기준 2가지를 쓰시오.
해설
(가)
가 : 1 나 : 점검 스위치
(나)
○ 점검에 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치할 것
○ 상용전원으로부터 전력공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력공급을 받을 수 있도록 할 것