이산화탄소 소화설비의 음향경보장치를 설치하려고 한다.
(가) 방호구역 또는 방호대상물이 있는 구획의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리는 몇 m 이하로 하여야 하는가?
(나) 소화약제의 방사 개시 후 몇 분이상 경보를 발하여야 하는가?
해설
(가) 25m 이하
(나) 1분 이상
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.
이산화탄소 소화설비의 음향경보장치를 설치하려고 한다.
(가) 방호구역 또는 방호대상물이 있는 구획의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리는 몇 m 이하로 하여야 하는가?
(나) 소화약제의 방사 개시 후 몇 분이상 경보를 발하여야 하는가?
(가) 25m 이하
(나) 1분 이상