가스누설경보기에 관한 설명이다.


- 수신 개시로부터 가스누설표시기까지 소요시간은 몇 초 이내이며, 지구등은 등이 켜질 떄 어떤 색으로 표시되어야 하는지 쓰시오.


- 예비전원으로 사용하는 축전지의 종류를 쓰시오.

- 예비전원의 용량에 대하여 간단히 쓰시오.

○ 1회선용 :

○ 2회로 이상 :

- 경보기와 절연된 충전부와 외함간 및 절연된 선로간의 절연저항은 DC 500V 절연저항계로 측정한값이 각각 몇 MΩ 이상이어야하는지 쓰시오

해설

- 60초 이내 / 황색

- 알칼리계 2차 축전지, 리툼계 2차 축전지 또는 무보수밀폐형 연축전지

- 1회선용 : 감시상태를 20분간 계속한 후 유효하게 작동되어 10분간 경보할 수 있는 용량

- 2회로 이상 : 연결된 모든 회로에 대하여 감시상태를 10분간 계속한 후 2회선을 유효하게 작동시키고 10분간 경보할 수 있는 용량


- 절연된 충전부와 외함간 : 5MΩ

- 절연된 선로간 : 20MΩ