- 자동화재탐지설비의 감지기회로의 전로정항은 몇 Ω 이하가 되도록 해야 하는가?


- P형 수신기 및 GP형 수신기의 감지기회로의 배선에 있어서 하나의 공통선이 담당하는 구역은 몇 개 이하로 해야 하는가?


- 지구음향장치의 시험방법 및 판정기준

해설

- 50Ω


- 7개 이하


- 시험방법 : 임의의 감지기 또는 발신기가 작동했을 때 화재신호와 연동하여 음향장치의 정상작동 여부 확인

- 판정기준 : 지구음향장치가 작동하고 음량이 정상일 것. 음량은 음향장치의 중심에서 1m 떨어진 곳에서 90dB 이상