자동화재탐지설비의 감지기회로 및 음향장치에 대한 사항이다. 상세 페이지
자동화재탐지설비의 감지기회로 및 음향장치에 대한 사항이다.
- 자동화재탐지설비의 감지기회로의 전로정항은 몇 Ω 이하가 되도록 해야 하는가?
- P형 수신기 및 GP형 수신기의 감지기회로의 배선에 있어서 하나의 공통선이 담당하는 구역은 몇 개 이하로 해야 하는가?
- 지구음향장치의 시험방법 및 판정기준
해설
- 50Ω
- 7개 이하
- 시험방법 : 임의의 감지기 또는 발신기가 작동했을 때 화재신호와 연동하여 음향장치의 정상작동 여부 확인
- 판정기준 : 지구음향장치가 작동하고 음량이 정상일 것. 음량은 음향장치의 중심에서 1m 떨어진 곳에서 90dB 이상
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.