비상콘센트설비의 설치기준에 관한 설명이다.- 전원회로 상세 페이지
비상콘센트설비의 설치기준에 관한 설명이다.
- 전원회로는 각 층에 있어서 ㉠되도록 설치할 것. 다만, 설치해야 할 층의 비상콘센트가 1개인 때에는 하나의 회로로 할 수 있다.
- 전원회로는 ㉡에서 전용회로로 할 것. 다만, 다른 설비의 회로의 사고에 따른 영향을 받지 아니하도록 되어 있는 것에 있어서는 그러하지 아니하다.
- 콘센트마다 ㉢를 설치하여야 하며, ㉣가 노출되지 아니하도록 할 것
- 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 ㉤ 이하로 할 것
해설
㉠ : 2 이상
㉡ : 주배전반
㉢ : 배선용 차단기
㉣ : 충전부
㉤ : 10개