자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준에서 배선의 설치기준이다. 상세 페이지
자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준에서 배선의 설치기준이다.
(가) 감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경게구역마다 직류 250V의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 몇 MΩ 이상이 되도록 하여야 하는가?
(나) 피(P)형 수신기 및 지피(G.P)형 수신기의 감지기회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 몇 개 이하로 하여야 하는가?
(다) 감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항 설치기준 2가지를 쓰시오
해설
(가) 0.1MΩ
(나) 7개
(다) 1. 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치할 것
2. 전용함을 설치하는 경우 그 설치 높이는 바닥으로부터 1.5m 이내로 할 것