자동화재탐지설비용 공기관식 차동식 분포형 감지기 설치 상세 페이지
자동화재탐지설비용 공기관식 차동식 분포형 감지기 설치
- 공기관의 노출부분은 감지구역마다 몇 m 이상?
- 하나의 검출부에 접속하는 공기관의 길이는 몇 m 이하?
- 공기관과 감지구역의 각 변과의 수평거리는 몇 m 이하?
- 공기관 상호간의 거리는 몇 m 이하?(주요구조부 비내화구조)
- 공기관의 두께와 바깥지름은 각각 몇 mm 이상?
해설
- 20m
- 100m
- 1.5m
- 6m
- 두께지름 : 0.3 mm / 바깥지름 : 1.9mm