지상11층, 지하2층인 업무용 빌딩의 비상방송설비 설치기준 상세 페이지
지상11층, 지하2층인 업무용 빌딩의 비상방송설비 설치기준
- 실외에 설치된 확성기의 음성입력은 몇 W 이상의 것을 설치해야되는가?
- 경보박싱은 어떤 방식으로 하여야 하는지 쓰고, 2층 이상 발화, 1층 발화, 지하층 발화시 경보를 하여야 하는 층을 쓰시오.
- 기동장치에 의해 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 방송이 개시될 떄 까지의 소요신간은 몇 초 이하로 하여야 하는가?
해설
- 3W
- 경보방식 : 발화층 및 직상4개층 우선경보방식
- 2층 이상 발화 : 발화층, 직상 4개층
- 1층 발화 : 발화층, 직상4개층, 지하층
- 지하층 발화 : 발화층, 직상층, 기타의 지하층
- 10초
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.