다음은 법적 냉동능력을 산정하기 위한 기준이다 ( ) 안에 알맞은 용어나 숫자를 넣으 상세 페이지

다음은 법적 냉동능력을 산정하기 위한 기준이다 ( ) 안에 알맞은 용어나 숫자를 넣으시오.


1. 고압가스 안전관리법에 규정된 호칭 냉동능력은 R=V/C로 산정한다. C 는 냉매 종류 등에 따른 상수값이며 V가 무엇인지 단위를 쓰세요.

2. 원심식냉동기 : 압축기 원동기 정격출력( )를 1일 냉동능력 1냉동 톤으로 한다.

3. 흡수식 냉동기 : 발생기를 가열하는 1시간당 입열량 ( ) 를 1일의 냉동톤으로 한다.

해설

1. 압축기 피스톤 압출량 m^3/h

2. 1.2kw

3. 6640kcal/h