모두CBT

문제2) 콘크리트의 강도가 현저히 부족하다고 판단될 때, 강도 시험값이 상세 페이지

문제2) 콘크리트의 강도가 현저히 부족하다고 판단될 때, 강도 시험값이36MPa이하인 경우와 설계기준값 35MPa 초과인 경우, 부족여부를 판단하기 위해 문제된 부분에 코어를 채취하고 채취된 코어의 시험은 KSF2422에 따라 수행하여야 한다.

이때 몇 개의 코어를 채취하며 부족여부를 판단하는지 다음 물음에 답하시오.

 

가. 코어채취는 몇 개의 코어를 채취하여야 하는가?


나. 부족여부 판단

⓵ 강도시험값인 설계기준값 (fck)이 35MPa 이하인 경우

☞ fck보다 3.5 MPa 이상 부족할 때

⓶ 강도시험값인 설계기준값 (fck)이 35MPa 초과인 경우

☞ fck보다 0.1 fck 이상 부족할 때

해설

☞ 3개

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

⓵ 강도시험값인 설계기준값 (fck)이 35MPa 이하인 경우

☞ fck보다 3.5 MPa 이상 부족할 때

⓶ 강도시험값인 설계기준값 (fck)이 35MPa 초과인 경우

☞ fck보다 0.1 fck 이상 부족할 때