모두CBT

콘크리트의 상세 페이지

콘크리트의 블리딩 시험방법 (KSF 2414)에 대한 빈칸을 채우시오.

시험하는 동안 시험실의 온도는 ( 20)±3℃이고, 콘크리트를 용기에 ( 25 )±0.3㎝의 높이가 되도록 시료를 채우며, 처음 60분은 ( 10분 )분 간격으로, 그 후에는 블리딩이 정지할 때 까지 ( 30분 )분 간격으로 측정한다.

해설

1, 20

2, 25

3, 10분

4, 30분