문제2) 고유동성 콘크리트의 자기충전성 등급은 거푸집에 타설하기 직전의 상세 페이지
문제2) 고유동성 콘크리트의 자기충전성 등급은 거푸집에 타설하기 직전의 콘크리트에 대하여 타설 대상 구조물의 형상, 치수 , 배근상태를 고려하여 적절히 설정한다. 이 고유동성 콘크리트의 자기충전성 3가지 등급을 간단히 설명 하시오.
1등급, 2등급, 3등급
해설
가. 1 등급
☞ 최소 철근 순간격 35 ~ 60㎜ 정도의 복잡한 단면형상, 단면치수가
적은 부재 또는 부위에서 자기 충전성을 가지는 성능.
나. 2 등급
☞ 최소 철근 순간격 60 ~ 120㎜ 정도의 철근 콘크리트 구조물 또는
부재에서 자기 충전성을 가지는 성능
다. 3 등급
☞ 최소 철근 순간격 200㎜ 정도 이상으로 단면치수가 크고, 철근량이
적은 부재 또는 무근 콘크리트 구조물에서 자기 충전성을 가지는 성능