문제2) 일반 콘크리트에서 타설한 콘크리트에 균일한 진동을 주기위해 , 상세 페이지

문제2) 일반 콘크리트에서 타설한 콘크리트에 균일한 진동을 주기위해 ,진동기를 찔러 넣는 간격 및 한 개소당 진동 시간등을 규정하고 있다.

이러한 내부진동기의 사용시 주의사항 4가지만 쓰시오

해설

1.하층의 콘크리트송으로 0.1정도 찔러 넣는다

2. 산입 간격은 일반적으로 0.5m이하

3. 1개소당 진동시간은 5~15초

4. 콘크리트부터 천천히 빼내어 구멍이 남지 않도록

5. 콘크리트를 횡방향으로 이동 시킬 목적으로 사용 금지