모두CBT

대전지역의 지하실의 내부온도가 20℃이고, 가로 10m, 세로 10m인 바닥의 열관류 상세 페이지

대전지역의 지하실의 내부온도가 20℃이고, 가로 10m, 세로 10m인 바닥의 열관류율은 0.5W/m^2℃일 때 바닥으로부터 3m의 지하실의 손실열량을 구하시오.(단, 지중온도는 8.2℃이다.)

해설

Q = K · A · △t

= 0.5 x (10 x 10) x (20 - 8.2) = 590W

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.