1000kg/h의 공기를 10℃에서 30℃로 가열하려고 한다. 이때 필요한 가열량(k 상세 페이지
1000kg/h의 공기를 10℃에서 30℃로 가열하려고 한다. 이때 필요한 가열량(kW)은 얼마인가?
(단, 습공기의 절대 습도는 0.006kg/kg, 비열은 1.01kJ/kg·℃이다.)
해설
5.61kW
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.
1000kg/h의 공기를 10℃에서 30℃로 가열하려고 한다. 이때 필요한 가열량(kW)은 얼마인가?
(단, 습공기의 절대 습도는 0.006kg/kg, 비열은 1.01kJ/kg·℃이다.)
5.61kW