공기보다 비중이 가벼운 도시가스 정압기실이 지하에 설치된 경우통풍구조에 상세 페이지
공기보다 비중이 가벼운 도시가스 정압기실이 지하에 설치된 경우
통풍구조에 대한 물음에 답하시오.
1) 배기구의 설치 위치는 천장면으로부터 얼마인가?
2) 흡입구 및 배기구의 관지름은 얼마인가?
3) 배기가스 방출구 높이는 지면에서 얼마인가?
해설
1) 30cm 이내
2) 100mm 이상
3) 3m 이상