지하저장탱크 관련 내용이다. 물음에 답하시오.

1. 탱크전용실 벽 두께

2. 통기관의 끝부분 설치 높이

3. 액체위험물의 누설을 검사하기 위한 관 설치 개소

4. 지하저장탱크와 탱크전용실의 안쪽과의 사이 간격

5. 탱크 주위를 채우는 물질

6. 지하저장탱크 윗부분 위치

해설

1. 0.3m 이상

2. 지면으로부터 4m 이상

3. 4개소 이상

4. 0.1m 이상

5. 마른 모래 또는 입자지름 5㎜ 이하의 마른 자갈분

6. 지면으로부터 0.6m 이상 아래


해설

1. 탱크전용실은 벽·바닥 및 뚜껑을 다음 각 목에 정한 기준에 적합한 철근콘크리트구조 또는 이와 동등 이상의 강도가 있는 구조로 설치하여야 한다.

  가. 벽·바닥 및 뚜껑의 두께는 0.3m 이상일 것

  나. 벽·바닥 및 뚜껑의 내부에는 지름 9㎜부터 13㎜까지의 철근을 가로 및 세로로 5㎝부터 20㎝까지의 간격으로 배치할 것

  다. 벽·바닥 및 뚜껑의 재료에 수밀(액체가 새지 않도록 밀봉되어 있는 상태)콘크리트를 혼입하거나 벽·바닥 및 뚜껑의 중간에 아스팔트층을 만드는 방법으로 적정한 방수조치를 할 것

2. 통기관의 끝부분은 건축물의 창·출입구 등의 개구부로부터 1m 이상 떨어진 옥외의 장소에 지면으로부터 4m 이상의 높이로 설치

3. 지하저장탱크의 주위에는 당해 탱크로부터의 액체위험물의 누설을 검사하기 위한 관을 다음의 각목의 기준에 따라 4개소 이상 적당한 위치에 설치하여야 한다.

4. 탱크전용실은 지하의 가장 가까운 벽·피트·가스관 등의 시설물 및 대지경계선으로부터 0.1m 이상 떨어진 곳에 설치하고, 지하저장탱크와 탱크전용실의 안쪽과의 사이는 0.1m 이상의 간격을 유지하도록 하며, 당해 탱크의 주위에 마른 모래 또는 습기 등에 의하여 응고되지 아니하는 입자지름 5㎜ 이하의 마른 자갈분을 채워야 한다.

5. 지하저장탱크 윗부분은 지면으로부터 0.6m 이상 아래에 있어야 한다.