모두CBT

☆ 상세 페이지

인화성 액체 위험물 옥외탱크저장소 탱크 주위에 방유제 설치 기준이다. 물음에 답하시오.

1. 방유제 면적(m2)

2. 방유제 내 설치 옥외저장탱크 수 제한없는 기준

3. 방유제 내 설치하는 모든 옥외저장탱크 용량 18만 리터이고, 위험물이 제1석유류일 때 최대 설치 탱크개수

해설

1. 8만m2m^2이하

2. 인화점 200℃ 이상인 위험물 저장 또는 취급하는 옥외저장탱크

3. 10개


해설

1. 방유제내의 면적은 8만㎡ 이하로 할 것

2. 방유제내의 설치하는 옥외저장탱크의 수는 10(방유제내에 설치하는 모든 옥외저장탱크의 용량이 20만ℓ 이하이고, 당해 옥외저장탱크에 저장 또는 취급하는 위험물의 인화점이 70 이상 200 미만인 경우에는 20) 이하로 할 것. 다만, 인화점이 200 이상인 위험물을 저장 또는 취급하는 옥외저장탱크에 있어서는 그러하지 아니하다.

제1석유류 인화점: 21 미만

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.