강관틀 비계 조립해 사용할 시 준수사항이다. 빈칸을 채우시오.

1. 높이가 20m 초과하거나 중량물 적재 수반할 경우 주틀 간격 Am 이하로 할 것

2. 주틀 간에 B를 설치하고 최상층 및 C 이내마다 수평재 설치할 것

3. 수직방향으로 Dm, 수평방향으로 Em 이내마다 벽이음을 할 것

해설

A: 1.8 B: 교차 가새 C: 5층  D: 6   E: 8


해설

사업주는 강관틀 비계를 조립하여 사용하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 비계기둥밑둥에밑받침 철물사용하여야 하며 밑받침에 고저차(高低差)가 있는 경우에는 조절형 밑받침철물을 사용하여 각각의 강관틀비계가 항상 수평 및 수직을 유지하도록 할 것

2. 높이20미터초과하거나 중량물의 적재를 수반하는 작업을 할 경우에는 주틀 간의 간격 1.8미터 이하로 할 것

3. 주틀 간에 교차 가새를 설치하고 최상층 및 5층 이내마다 수평재를 설치할 것

4. 수직방향으로 6미터, 수평방향으로 8미터 이내마다 벽이음 할 것

5. 길이가 띠장 방향으로 4미터 이하이고 높이가 10미터를 초과하는 경우에는 10미터 이내마다 띠장 방향으로 버팀기둥을 설치할 것

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.